Аппараты управления оперативным током серии АУОТ «Дубна»
Назначение
Питание электроприемников постоянного тока и заряд аккумуляторных батарей.
Область применения
Организация систем оперативного постоянного тока на всех видах электрических станций и подстанций, а также иных объектов, для питания электроустановок которых необходимо стабилизированное постоянное напряжение.
Руководство по эксплуатации
АУОТ-М2-УХЛ4 http://www.technocomplekt.ru/upfiles/4d4aa0ed_845_226d.pdf
АУОТ-М3-УХЛ4 http://www.technocomplekt.ru/upfiles/4d4a9e4e_845_186e.pdf
АУОТ-М3-УХЛ4 http://www.technocomplekt.ru/upfiles/4d4a9ef8_845_500.pdf
Основные технические параметры
Входное напряжение 3х380В (М2), 3х220В (М3), -30% ..+15%.
Частота от 49 до 60Гц.
Выходное постоянное напряжение 48..72В, 90..140В, 150..250В.
Максимальный выходной ток 10 (20)А, 16 (25)А, 20 (40)А, 25 (40)А, 40 (70)А.
Диапазон регулирования выходного тока от 1А до максимального, дискретно с шагом 0,1.
Пульсации тока при работе на активную нагрузку не более 0,5%.
Пульсации напряжения при работе на активную нагрузку не более 0,5%.
КПД не менее 0,95.
Масса 70-80кг.
Исполнение транзисторное с ВЧ – преобразованием.
Количество силовых блоков 2шт.
Степень защиты IP21, IP51.
Температура окружающей среды от 0 до +35 ºС (IP21), от - 25 до +35 ºС (IP51).
Особенности
Наличие входных и выходных защитных цепей по перенапряжению.
Раздельный контроль тока аккумуляторной батареи и нагрузки.
Улучшенный тепловой режим.
Контроль цепи аккумуляторной батареи.
Выходной и входной фильтр подавления электромагнитных помех.
Настенное или напольное исполнение.
Наличие управляемых по скорости вентиляторов.
Корректировка тока заряда и подзарядного напряжения, в зависимости от температуры аккумуляторной батареи.
Заряда аккумуляторной батареи различными методами (ток-напряжение, ток-напряжение-ток, выравнивающий заряд).
Работа в режиме "Ведущий - Ведомый", при котором два силовых блока подключаются к одной нагрузке и один из них работает, а второй находится в "горячем" резерве.
Работа в параллельном режиме.
Поддержка протокола обмена ModBus RTU с управляющим комплексом верхнего уровня по каналу RS-485.
Показатели надежности
Среднее время восстановления, не более 1 часа.
Средний срок службы, не менее 15 лет.
Ресурс 45 000 часов при ץ=80%.
Средняя наработка на отказ, не менее 10 000 часов.
Данный аппарат может быть поставлен с интегрированными системами оперативного тока.
Подробности на странице официального сайта производителя
http://www.technocomplekt.ru/